 Subject :Re: Về bù giá nhân công theo Nghị định (7/2009)..
10-07-2010 17:45:35 
Junior
Joined
Posts: 0
Location
Quote Post

Nhà thầu thi công xây lắp ký hợp đồng với Chủ đầu tư tháng 3/2010 tiến độ thực hiện 6 tháng; loại hợp đồng trọn gói nhưng trong điều khoản có ghi: "Được điều chỉnh giá hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách làm ảnh hưởng đến giá giá thầu và được cấp có thẩm quyền cho phép." Như vậy khi Nhà nước thay đổi giá nhân công thì hợp đồng này có được điều chỉnh giá không. Mong sự tham gia, trao đổi của các bạn quan tâm đến vấn đề này. Cảm ơn!

IP Logged
 Subject :Re: Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế ..
24-02-2010 21:44:40 
Junior
Joined
Posts: 0
Location
Quote Post
Subject :Re: Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế nào ?

Nếu cẩn thận, có thể đổ một lớp cát hạt trung dày khoảng 5cm, đầm chặt, san phẳng.

IP Logged
 Subject :Re: Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế ..
24-02-2010 21:39:48 
Junior
Joined
Posts: 0
Location
Quote Post
Subject :Re: Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế nào ?

Theo tôi thì chỉ cần thiết kế trải một lớp vỏ bao trên nền đất tự nhiên đã được làm phẳng là được, vừa nhanh, rẻ, lại đảm bảo được chất lượng.

IP Logged
 Subject :Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế nào..
14-08-2009 06:04:51 
vietbaotran
Junior
Joined: 2009-08-12 08:19:22
Posts: 3
Location
Quote Post
Subject :Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế nào ?





Thông thường móng một kết cấu bê tông, BTCT khi thiết kế chúng ta thường thiết kế một lớp bê tông lót, kết cấu thông thường là bê tông gạch vỡ (thường ở miền Bắc) bê tông đá dăm 4x6 (ở miền Trang và miền Nam) mác từ 50 đến 100. Ai cũng biết lớp bê tông này mục đích chính là tạo phẳng đáy móng kết cấu cấu chính, chống mất nước xi măng khi đổ bê tông, phân bố tải trọng móng xuống nền được đều hơn.... Tuy nhiên khi hỏi lớp bê tông này thiết kế theo tiêu chuẩn nào thì không ai biết (có đâu mà biết). Vì vậy hiện nay phần lớn đều "vẽ" theo kiểu "cha truyền con nối-thế hệ trước vẽ sao thế hệ sau vẽ vậy", kinh phí rộng rãi thì ghi mác 100, kinh phí hạn hẹp thì ghi mác 50. Không có quy định nào chuẩn cả. Đây chính là bất cập dẫn đến thiếu cơ sở trong khâu thẩm tra, giám sát và thi công lớp bê tông lót này.

Ở diễn đàn này tôi muốn các đồng nghiệp chúng ta cùng thảo luận vấn đề này từ góc độ chuyên môn, để từ đó thiết kế và thi công lớp bê tông lót sao cho hiệu quả về mặt kinh tế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Theo tôi, bê tông lót dùng để lót nền đất trước khi đổ bê tông móng. Bê tông lót có nhiệm vụ làm sạch đáy bê tông móng, tạo độ bằng phẳng khi lắp đặt cốt thép móng, chống mất nước xi măng khi thi công bê tông móng. Do vậy yêu cầu Bê tông lót phải đặc chắc, không bị phá hủy dưới tác động của môi trường chung quanh (dòng chảy, nước ngầm, công trình bên cạnh thi công…). Tuy nhiên với cách thiết kế và thi công lớp bê tông lót như hiện nay có những nhược điểm như sau :

+ Không có cơ sở giám sát vì không có định mức cấp phối cho bê tông đá dăm 4x6 M50 hay M100. Thông thường nhà thầu trải đá 4x6 sau đó trộn vữa xi măng M100 đổ lên và san gạt rồi đầm. Với cách làm như vậy bê tông lót không thể đặc chắc được.

+ Khi móng chịu tải trọng thiết kế, bê tông lót bị phá hủy, đá 4x6 chui vào đất nền hoặc đất dưới đáy móng chui lên chiếm chỗ rỗng trong bê tông đá 4x6 sẽ gây lún cho công trình.

+ Mặt khác về sau, nếu bên cạnh có công trình thi công, khi đào móng có thể gây phá hoại lớp lót này, gây lún thêm cho công trình. 
   Do đó để lớp bê tông lót "làm việc" đúng nghĩa của nó, đối với các móng chịu tải trọng lớn, tải trọng động không nên dùng bê tông lót đá 4x6 M50, M100 mà phải là M150 có định mức hẳn hoi để thi công đảm bảo chất lượng.

    Đôi lời trao đổi, rất mong nhận được góp ý trao đổi của các đồng nghiệp.



IP Logged
 Subject :Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế nào..
14-08-2009 06:02:52 
vietbaotran
Junior
Joined: 2009-08-12 08:19:22
Posts: 3
Location
Quote Post
Subject :Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế nào ?





Thông thường móng một kết cấu bê tông, BTCT khi thiết kế chúng ta thường thiết kế một lớp bê tông lót, kết cấu thông thường là bê tông gạch vỡ (thường ở miền Bắc) bê tông đá dăm 4x6 (ở miền Trang và miền Nam) mác từ 50 đến 100. Ai cũng biết lớp bê tông này mục đích chính là tạo phẳng đáy móng kết cấu cấu chính, chống mất nước xi măng khi đổ bê tông, phân bố tải trọng móng xuống nền được đều hơn.... Tuy nhiên khi hỏi lớp bê tông này thiết kế theo tiêu chuẩn nào thì không ai biết (có đâu mà biết). Vì vậy hiện nay phần lớn đều "vẽ" theo kiểu "cha truyền con nối-thế hệ trước vẽ sao thế hệ sau vẽ vậy", kinh phí rộng rãi thì ghi mác 100, kinh phí hạn hẹp thì ghi mác 50. Không có quy định nào chuẩn cả. Đây chính là bất cập dẫn đến thiếu cơ sở trong khâu thẩm tra, giám sát và thi công lớp bê tông lót này.

Ở diễn đàn này tôi muốn các đồng nghiệp chúng ta cùng thảo luận vấn đề này từ góc độ chuyên môn, để từ đó thiết kế và thi công lớp bê tông lót sao cho hiệu quả về mặt kinh tế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Theo tôi, bê tông lót dùng để lót nền đất trước khi đổ bê tông móng. Bê tông lót có nhiệm vụ làm sạch đáy bê tông móng, tạo độ bằng phẳng khi lắp đặt cốt thép móng, chống mất nước xi măng khi thi công bê tông móng. Do vậy yêu cầu Bê tông lót phải đặc chắc, không bị phá hủy dưới tác động của môi trường chung quanh (dòng chảy, nước ngầm, công trình bên cạnh thi công…). Tuy nhiên với cách thiết kế và thi công lớp bê tông lót như hiện nay có những nhược điểm như sau :

+ Không có cơ sở giám sát vì không có định mức cấp phối cho bê tông đá dăm 4x6 M50 . Thông thường nhà thầu trải đá 4x6 sau đó trộn vữa xi măng M50 đổ lên và san gạt rồi đầm. Với cách làm như vậy bê tông lót không thể đặc chắc được.

+ Khi móng chịu tải trọng thiết kế, bê tông lót bị phá hủy, đá 4x6 chui vào đất nền hoặc đất dưới đáy móng chui lên chiếm chỗ rỗng trong bê tông đá 4x6 sẽ gây lún cho công trình.

+ Mặt khác về sau, nếu bên cạnh có công trình thi công, khi đào móng có thể gây phá hoại lớp lót này, gây lún thêm cho công trình. 
   Do đó để lớp bê tông lót "làm việc" đúng nghĩa của nó, đối với các móng chịu tải trọng lớn, tải trọng động không nên dùng bê tông lót đá 4x6 M50, M100 mà phải là M150 có định mức hẳn hoi để thi công đảm bảo chất lượng. Các móng tải trọng nhỏ có thể sử dụng bê tông đá 4x6 M100 tuy nhiên phải được trộn "chín" bằng máy.

    Đôi lời trao đổi, rất mong nhận được góp ý trao đổi của các đồng nghiệp.



IP Logged
 Subject :Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế nào..
14-08-2009 06:02:52 
vietbaotran
Junior
Joined: 2009-08-12 08:19:22
Posts: 3
Location
Quote Post
Subject :Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế nào ?





Thông thường móng một kết cấu bê tông, BTCT khi thiết kế chúng ta thường thiết kế một lớp bê tông lót, kết cấu thông thường là bê tông gạch vỡ (thường ở miền Bắc) bê tông đá dăm 4x6 (ở miền Trang và miền Nam) mác từ 50 đến 100. Ai cũng biết lớp bê tông này mục đích chính là tạo phẳng đáy móng kết cấu cấu chính, chống mất nước xi măng khi đổ bê tông, phân bố tải trọng móng xuống nền được đều hơn.... Tuy nhiên khi hỏi lớp bê tông này thiết kế theo tiêu chuẩn nào thì không ai biết (có đâu mà biết). Vì vậy hiện nay phần lớn đều "vẽ" theo kiểu "cha truyền con nối-thế hệ trước vẽ sao thế hệ sau vẽ vậy", kinh phí rộng rãi thì ghi mác 100, kinh phí hạn hẹp thì ghi mác 50. Không có quy định nào chuẩn cả. Đây chính là bất cập dẫn đến thiếu cơ sở trong khâu thẩm tra, giám sát và thi công lớp bê tông lót này.

Ở diễn đàn này tôi muốn các đồng nghiệp chúng ta cùng thảo luận vấn đề này từ góc độ chuyên môn, để từ đó thiết kế và thi công lớp bê tông lót sao cho hiệu quả về mặt kinh tế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Theo tôi, bê tông lót dùng để lót nền đất trước khi đổ bê tông móng. Bê tông lót có nhiệm vụ làm sạch đáy bê tông móng, tạo độ bằng phẳng khi lắp đặt cốt thép móng, chống mất nước xi măng khi thi công bê tông móng. Do vậy yêu cầu Bê tông lót phải đặc chắc, không bị phá hủy dưới tác động của môi trường chung quanh (dòng chảy, nước ngầm, công trình bên cạnh thi công…). Tuy nhiên với cách thiết kế và thi công lớp bê tông lót như hiện nay có những nhược điểm như sau :

+ Không có cơ sở giám sát vì không có định mức cấp phối cho bê tông đá dăm 4x6 M50 . Thông thường nhà thầu trải đá 4x6 sau đó trộn vữa xi măng M50 đổ lên và san gạt rồi đầm. Với cách làm như vậy bê tông lót không thể đặc chắc được.

+ Khi móng chịu tải trọng thiết kế, bê tông lót bị phá hủy, đá 4x6 chui vào đất nền hoặc đất dưới đáy móng chui lên chiếm chỗ rỗng trong bê tông đá 4x6 sẽ gây lún cho công trình.

+ Mặt khác về sau, nếu bên cạnh có công trình thi công, khi đào móng có thể gây phá hoại lớp lót này, gây lún thêm cho công trình. 
   Do đó để lớp bê tông lót "làm việc" đúng nghĩa của nó, đối với các móng chịu tải trọng lớn, tải trọng động không nên dùng bê tông lót đá 4x6 M50, M100 mà phải là M150 có định mức hẳn hoi để thi công đảm bảo chất lượng. Các móng tải trọng nhỏ có thể sử dụng bê tông đá 4x6 M100 tuy nhiên phải được trộn "chín" bằng máy.

    Đôi lời trao đổi, rất mong nhận được góp ý trao đổi của các đồng nghiệp.



IP Logged
 Subject :Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế nào..
14-08-2009 05:25:10 
vietbaotran
Junior
Joined: 2009-08-12 08:19:22
Posts: 3
Location
Quote Post
Subject :Thiết kế lớp bê tông lót cho các kết cấu như thế nào ?

Thông thường móng một kết cấu bê tông, BTCT khi thiết kế chúng ta thường thiết kế một lớp bê tông lót, kết cấu thông thường là bê tông gạch vỡ (thường ở miền Bắc) bê tông đá dăm 4x6 (ở miền Trang và miền Nam) mác từ 50 đến 100. Ai cũng biết lớp bê tông này mục đích chính là tạo phẳng đáy móng kết cấu cấu chính, chống mất nước xi măng khi đổ bê tông, phân bố tải trọng móng xuống nền được đều hơn.... Tuy nhiên khi hỏi lớp bê tông này thiết kế theo tiêu chuẩn nào thì không ai biết (có đâu mà biết). Vì vậy hiện nay phần lớn đều "vẽ" theo kiểu "cha truyền con nối-thế hệ trước vẽ sao thế hệ sau vẽ vậy", kinh phí rộng rãi thì ghi mác 100, kinh phí hạn hẹp thì ghi mác 50. Không có quy định nào chuẩn cả. Đây chính là bất cập dẫn đến thiếu cơ sở trong khâu thẩm tra, giám sát và thi công lớp bê tông lót này.

Ở diễn đàn này tôi muốn các đồng nghiệp chúng ta cùng thảo luận vấn đề này từ góc độ chuyên môn, để từ đó thiết kế và thi công lớp bê tông lót sao cho hiệu quả về mặt kinh tế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Theo tôi, bê tông lót dùng để lót nền đất trước khi đổ bê tông móng. Bê tông lót có nhiệm vụ làm sạch đáy bê tông móng, tạo độ bằng phẳng khi lắp đặt cốt thép móng, chống mất nước xi măng khi thi công bê tông móng. Do vậy yêu cầu Bê tông lót phải đặc chắc, không bị phá hủy dưới tác động của môi trường chung quanh (dòng chảy, nước ngầm, công trình bên cạnh thi công…). Tuy nhiên với cách thiết kế và thi công lớp bê tông lót như hiện nay có những nhược điểm như sau :

+ Không có cơ sở giám sát vì không có định mức cấp phối cho bê tông đá dăm 4x6 M50 hay M100. Thông thường nhà thầu trải đá 4x6 sau đó trộn vữa xi măng M100 đổ lên và san gạt rồi đầm. Với cách làm như vậy bê tông lót không thể đặc chắc được.

+ Khi móng chịu tải trọng thiết kế, bê tông lót bị phá hủy, đá 4x6 chui vào đất nền hoặc đất dưới đáy móng chui lên chiếm chỗ rỗng trong bê tông đá 4x6 sẽ gây lún cho công trình.

+ Mặt khác về sau, nếu bên cạnh có công trình thi công, khi đào móng có thể gây phá hoại lớp lót này, gây lún thêm cho công trình. 
   Do đó để lớp bê tông lót "làm việc" đúng nghĩa của nó, đối với các móng chịu tải trọng lớn, tải trọng động không nên dùng bê tông lót đá 4x6 M50, M100 mà phải là M150 có định mức hẳn hoi để thi công đảm bảo chất lượng.

    Đôi lời trao đổi, rất mong nhận được góp ý trao đổi của các đồng nghiệp.